单击 “系统块” (System Block) 的 “数字量输出” (Digital Outputs) 节点组态所选模块的数字量输出选项。
图1. 组态数字量输出设置窗口
当 CPU 处于 STOP 模式时,可将数字量输出点设置为特定值,或者保持在切换到 STOP模式之前存在的输出状态。
STOP 模式下,有两种方法可用于设置数字量输出行为:
● “将输出冻结在最后状态” (Freeze Outputs in last state) : 单击此复选框,就可在进行RUN 到STOP 转换时将所有数字量输出冻结在其最后的状态。
● “替换值” (Substitute value): 如果 “将输出冻结在最后状态” (Freeze Outputs in last state) 复选框未选中,只要 CPU 处于 STOP 模式,此表就允许选择每个输出所需状态。 单击要设置为 ON (1) 的每个输出的复选框。 数字量输出的默认替换值为 OFF (0)。