CRs CPU 会对485接口 9 号引脚进行检测,从而判断端口模式,如果使用第三方的485连接器通讯,可能会导致端口无法切到自由口模式,影响通信,所以确保所有用于自由端口的电缆都未与 CRs 型号的引脚 9 连接。可以在程序里判断SMB30的状态,做一标志位显示在Q点,确认当前端口的模式。
连接 USB-PPI 电缆后,CPU 采用 RS485 连接器的引脚9 进行检测。 USB-PPI 电缆的检查仅在 CRs 型号上进行。ST 和 SR 型号会忽略引脚9 的状态。确保所有用于自由端口的电缆 都未与CRs 型号的引脚9 连接。
图1.S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配
1.连接 USB-PPI 电缆后,CPU 采用 RS485 连接器的引脚 9 进行检测。USB-PPI电缆的检查仅在 CRs 型号上进行。ST 和 SR 型号会忽略引脚 9的状态。确保所有用于自由端口的电缆都未与 CRs 型号的引脚 9 连接。