使用 S7-200 SMART的 READ_RTC(读取实时时钟)和 SET_RTC(设置实时时钟)指令时, 读取和设置的数据格式都是 BCD 码的。如果觉得不便计算、处理,可使用 Clock Integer 指令库。 Clock_Integer 指令库用于将 BCD 码格式的 S7-200 SMART日期、时间转换为十进制整数格式,以及将十进制整数格式的日期、时间值设定为 S7-200 SMART时钟。 要使用 Clock_Integer 指令库,须遵循下列步骤: - 取得 Clock_Integer 指令库文件,并添加到编程软件 STEP 7-Micro/WIN SMART中;
- 按照要求编写用户程序调用 Clock_Integer 指令库。
添加 Clock_Integer 指令库
下载 Clock_Integer 指令库到本地计算机硬盘, 然后将指令库库手动添加到STEP 7 Micro/WIN SMART软件中。 成功添加指令库后,用户可以在STEP7 Micro/win的指令树中找到‘Clock_Integer (v1.1)' 图1.Clock_Integer 库 Clock_Integer 指令库编程应用 - 读取系统时钟1、调用 READ_RTC_I,读取 PLC 时钟 ,并将其转换为十进制整数格式 : 图 2. READ_RTC_I 表 1. READ_RTC_I参数
参数 | 数据类型 | 注释 | EN | BOOL | 信号为‘1’时激活库指令 | Address | DWORD | 起始偏移地址,转换为十进制格式的 PLC 时钟被保存在以此地址为起始地址的 8 个字节中 |
2、分配库存储区: 调用指令 READ_RTC_I 或 SET_RTC_I 后,必须定义 8个字节的 V 存储区为库存储区,库存储区分配过程如图3. 所示。 图 3. 分配库存储区 注意:库存储区分配地址不能与程序中其他部分使用的地址重叠! 表2. 字节时间缓冲区的格式
Address | 年 | Address+1 | 月
| Address+2 | 日 | Address+3 | 小时 | Address+4 | 分钟 | Address+5 | 秒 | Address+6 | 保留 | Address+7 | 星期(1) | (1) 1 = 星期天;7 = 星期日;0 = 禁止星期
如图 2 所示,当 V50.0 为 ‘1’ 时,转换后的实时时钟被存储在 VB10 至 VB17 中。 注意:此指令库读取的整数格式时钟数据以连续字节的形式保存,而后续的整数运算需要一个字(两个字节)长度的数据。编程时要注意这一点。 Clock_Integer 指令库编程应用 - 设置系统时钟1、调用 SET_RTC_I,将以十进制整数格式存储的日期时间设定为 PLC 时钟 图4.SET_RTC_I 参数 | 数据类型 | 注释 | EN | BOOL | 信号为‘1’时激活库指令 | Address | DWORD | 起始偏移地址,以此地址为起始地址的 8 个字节中,应已经存储着用户时间数据 |
表 3. SET_RTC_I 参数 8 字节时间缓冲区的格式同表 2。 2、分配库存储区: 调用指令 READ_RTC_I 或 SET_RTC_I 后,必须定义 8 个字节的 V 存储区为库存储区。
时钟库指令:
|