loveplc

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友
查看: 213|回复: 0

博图硬件检测

[复制链接]

284

主题

317

帖子

986

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
986
发表于 2019-10-1 12:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、自动检测CPU主机架硬件信息
如果您可以使用电脑在线连接 S7-1200CPU,且CPU的扩展模板都已经被插接完毕,您可以使用自动检测这种更为简便的方式完成设备的硬件配置。
CPU处于出厂设置,用户从未下载设备配置到CPU,也从未为CPU分配IP地址,也可采用"自动检测"方式完成设备配置。
1、添加新设备,选择“控制器”,在“SIMATIC S7-1200”下面选择“非特定的CPU 1200”,在右边版本选择合适的版本
图1 添加非特定的CPU 1200
2、点击确定后,弹出项目视图,在一个透明的CPU下面的对话框中,点击“获取”按钮。
图2 项目视图
3、
图3 硬件检测
在硬件检测窗口中完成以下操作
①点击开始搜索按钮
②在可访问节点中显示所有兼容的S7-1200并选择
③点击检测按钮
4、硬件信息上载成功后,用户可以在设备视图中看到所有模块的类型,包括CPU、通信模块、信号模板和I/O模块:
图4 硬件信息上载成功
注意:硬件信息上载的只是 CPU(包含以太网地址) 及主机架模块的型号以及版本,分布式IO以及模块参数配置是不能获取上来的,必须重新组态及配置所需参数并下载,才能保证CPU正常运行。
二、自动检测分布式IO硬件信息
在TIA PORTAL V15开始,软件增加功能,可以在线检测并识别与电脑相连的PROFINET IO设备,这样在组态时候避免了逐个检查模块版本、订货号的繁琐。这样该功能结合CPU主机架的检测功能,使得S7-1200的组态更加便捷。
注意:对于ET200SP模块目前无法检测出底座颜色
1、创建TIA PORTAL项目,在“在线”菜单,选择“硬件检测”,选中其下级的“网络中的PROFINET 设备...”
图5 选择功能
2、在弹出对话框做如下操作
图6 搜索设备
①PGPC接口的类型选择PN/IE,接口选择电脑网卡
②点击“开始搜索”按钮
③在搜索到的设备中选择需要添加的设备
④添加“添加设备”按钮
3、检测出的设备将显示在网络视图中
图7 检测完成
4、进入该设备的设备视图,可以看到模块信息及ET200SP底座颜色均已识别出。
图8 设备视图

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

京ICP备17066637号-1|京公网安备|手机版|Archiver|小黑屋|loveplc

GMT+8, 2025-12-6 14:08 , Processed in 0.021077 second(s), 18 queries .