S7-1200 CPU 与S7-200 CPU S7通信(S7-1200作为客户端) S7-1200 CPU 与 S7-200 CPU 之间的以太网通信只能通过 S7 通信来实现,因为 S7-200 的以太网模块只支持S7 通信。当S7-1200作为客户端,S7-200作为服务器,需在客户端单边组态连接和编程,而作为服务器端的S7-200只需设置为服务器准备好通信的数据就行。 硬件和软件需求及所完成的通信任务硬件:
① S7-1200 CPU 硬件版本V2.0或更高
② S7-200 CPU + CP243-1
③ PC (带以太网卡)
④ PC/PPI 电缆
⑤ TP以太网电缆
软件:
① STEP7 V11 SP2
② STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP9
所完成的通信任务:
① S7-1200 将通信数据区 DB1 中的212 个字节发送到 S7-200 的VB 数据区。
② S7-1200 读取 S7–200中的VB数据区存储到S7-1200 的数据区DB2 。 S7-200 Server 端的组态1. 打开 STEP 7 Micro/WIN 软件,创建一个新项目,在“PLC”>“TYPE”选择所使用 CPU 的型号,如图1. 所示。 图1. 选择S7-200 CPU 类型 2. 选择“工具”>“以太网向导” 进入 CP243-1 的向导配置,如图2. 所示。
图2. 使用以太网向导
3. 选择CP243-1 模板的位置。
CP243-1 紧邻 CPU 安装,所以模板位置为0 ,也可以通过“读取模块”读出模板位置,如图3. 所示。
图3. 选择模板位置
4. 设置 CP243-1 模板的 IP 地址IP 地址:192. 168. 70. 101 ,子网掩码:255. 255. 255. 0,如图4.所示。 
图4. 设置网络地址
5. 设置模块所占用输出地址字节和连接数,如图5. 所示。
图5. 设置占用输出地址及网络连接数
6. 将CP243-1 定义为 Server 端,如图6. 所示。
图 6. 定义为 Server 端 注意:本例S7-200中安装的CP243-1紧邻CPU,位置为0,故TSAP地址为10.00;若CP243-1在位置为1,则TSAP地址为10.01。
7. 选择CRC校验,如图7. 所示。
图7. 选择CRC 较验
8. 为配置分配存储区
根据以态网的配置,需要一个V存储区,用户可以指定一个未用过的V存储区的起始地址,也可以点击“建议地址”按钮使用建议地址。如图8. 所示。
图8. 为配置分配存储区
9. 生成以太网用户子程序。如图9. 所示。
图9. 生成子程序
10. 调用向导中生成的子程序,并将程序下载到CPU中。如图10. 所示。
图10. 调用子程序 S7-1200 Client 端的配置编程1. 使用 STEP7 V11软件新建一个项目并完成硬件配置,网络组态 1.1 在“项目树”>“设备组态”>“网络视图”下,按如下图片中1~6的步骤建立S7连接,如图11. 所示。 图11. 建立S7连接 1.2 按如下图片中1~3的步骤填写连接参数,如图12. 所示。 图12. 定义连接对方IP地址 1.3 在“地址详细信息”中设置通信伙伴的TSAP地址,如图13. 所示。 图13. 定义通信双方TSAP号 注意:通讯伙伴的TSAP地址设定必须与CP243-1的组态一致,如图6所示。2. 软件编程 2.1 创建发送数据块DB1(接收区数据块DB2类似),定义为212个字节的数组,如图14.和15. 所示。 图14. 创建发送数据块DB1 图15. 定义212个字节的数组 2.2 在OB1中,从“指令”-->“S7 通信”下,调用Get、Put通信指令,程序见图16。 图16. 程序调用功能 CALL “PUT” | , %DB3 | //调用 PUT,使用背景DB块:DB3 | REQ | :=%M0.7 | //系统时钟 2秒脉冲 | ID | :=W#16#0100 | //连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号 | DONE | :=%M2.0 | // 为1时,发送完成 | ERROR | :=%M2.1 | // 为1时,有故障发生 | STATUS | :=%MW4 | // 状态代码 | ADDR_1 | :=P#DB1.DBX1000.0 BYTE 212 | // 发送到通信伙伴数据区的地址 | SD_1 | :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 212 | // 本地发送数据区 |
CALL “GET” | , %DB4 | //调用 GET,使用背景DB块:DB4 | REQ | :=%M0.7 | //系统时钟 2秒脉冲 | ID | :=W#16#0100 | //连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号 | NDR | :=%M2.2 | //为1时,接收到新数据 | ERROR | :=%M2.3 | //为1时,有故障发生 | STATUS | :=%MW6 | //状态代码 | ADDR_1 | :=P#DB1.DBX2000.0 BYTE 212 | //从通信伙伴数据区读取数据的地址 | RD_1 | :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 212 | //本地接收数据地址 |
3. 监控结果 通过在S7-1200侧编程进行S7通信,实现两个CPU之间的数据交换,监控结果如图17。 
图17. S71200和S7200监控数据
注意:S7-200中V区对应于DB1,即在PUT指令中使用的通信伙伴数据区ADDR_1=P#DB1.DBX1000.0 BYTE 212在S7-200中对于为VB1000~VB1211。
|