UDP(用户数据报协议) 用户数据报协议 (UDP) 使用一种协议开销最小的简单无连接传输模型。UDP 协议中没有握手机制,因此协议的可靠性仅取决于底层网络。无法确保对发送、定序或重复消息提供保护。对于数据的完整性,UDP 还提供了校验和,并且通常用不同的端口号来寻址不同连接伙伴。 S7 200 SMART与之间的UDP通讯可以通过两边调用OUC(开放式用户通讯)指令库中的UDP_CONNECT、UDP_SEND、UDP_RECV、DISCONNECT指令来实现。 图1.开放式用户通讯库
开放式用户通信库需要使用 50 个字节的 V 存储器。 开放式的用户通讯连接资源包括8个主动连接和8个被动连接。由于UDP通讯只能算作被动连接,所以UDP连接只有8个被动连接。 只可从主程序或中断例程中调用库函数,但不可同时从这两个程序中调用。
所需条件: 1、软件版本:STEP 7-Micro/WIN SMART V2.2 2、SMART CPU固件版本:V2.2 3、通讯硬件:TP电缆(以太网电缆) 4、PC(带以太网卡) 所完成的通讯任务: 将PLC_1(IP地址为192.168.0.101)中VB1000的数据传送到PLC_2(IP地址为192.168.0.102)的VB2000中 S7-200 SMART PLC 1侧编程1、 设置本机IP地址 在系统块中设置PLC_1的IP地址为192.168.0.101 图2. 设置IP地址 2、调用UDP_CONNECT指令。 本地注册连接ID为15,本地端口为2000的UDP连接。 图3.调用UDP_CONNECT 参数说明: 输入参数: EN: 使能 Req :请求操作,沿触发。 ConnID: 连接ID是连接的标识符。范围为0-65534。 LocPort:本地 CPU 上的端口号,对于所有被动连接,本地端口号必须唯一。 本地端口号的规则如下: - 有效端口号范围为 1 到 49151。
- 不能使用端口号 20、21、25、80、102、135、161、162、443以及34962至34964。这些端口具有特定用途。
- 建议采用的端口号范围为 2000 到 5000。
- 对于被动连接,本地端口号必须唯一(不重复)。
输出参数: Done:当连接操作完成且没有错误时,指令置位 Done 输出。 Busy: 当连接操作正在进行时,指令置位 Busy 输出。 Error:当连接操作完成但发生错误时,指令置位 Error 输出。 Status:如果指令置位 Error 输出,Status 输出会显示错误代码。具体错误代码对应详见手册。如果指令置位 Busy 或 Done 输出,Status 为零(无错误)。
3、调用发送数据指令UDP_SEND UDP_SEND 指令将从VB1000开始的100个字节, 传输到通过 IP 地址192.168.0.102和端口 2001指定的远程设备。 利用1HZ的时钟上升沿触发发送请求。如果远程设备未接收到发送的信息,不会报错。 图4. 调用发送指令 参数说明: 输入参数: EN: 使能 Req :发送请求,沿触发。 ConnID: 连接ID是连接的标识符。范围为0-65534。 DataLen: 要发送的字节数(1 到 1024)。 DataPtr:指向待发送数据的指针。 IPaddr1 ... IPaddr4 :这些是 IP 地址的四个八位字节。IPaddr1 是 IP 地址的最高有效字节,IPaddr4 是 IP 地址的最低有效字节。 RemPort:远程设备上的端口号。远程端口号范围为 1 到 49151。4、终止通讯连接 用户可通过DISCONNECT指令终止指定ID的连接。 图5.调用DISCONNECT指令 参数说明: 输入参数: EN :使能 Req:沿触发指令。5、分配库存储区 开放式用户通信库需要使用 50 个字节的 V 存储器,用户需手动分配 。在指令树的程序中,以鼠标右键单击程序块,在弹出的快捷菜单中选择库存储器。如图所示: 图6.库存储器 在弹出的选项卡中设置库指令数据区: 图7.分配地址 S7-200 SMART PLC 2侧编程1、在系统块中设置PLC_2的IP地址为192.168.0.102 图8. 设置IP地址 2、注册UDP连接 注册连接ID为1,本地端口号为2001的连接。 图9.调用UDP_CONNECT
3、调用接收数据指令UDP_RECV UDP_RECV 指令通过现有连接接收数据。该指令仅用于 UDP 协议以及通过 UDP_CONNECT 创建的连接。 该指令将远程设备传送来的数据传送到VB2000中。 图10. 调用UDP_RECV指令
4、监控结果 图11.监控结果
|