该向导最多允许组态 16 项独立 PUT/GET 操作,并生成代码块来协调这些操作。
PUT/GET 向导编程步骤1、STEP 7 Micro/WIN SMART 在“工具” 菜单的“向导”区域单击“Get/Put”按钮,启动 PUT/GET 向导(见图 1)。
图 1 启动 PUT/GET 向导
2、在弹出的“Get/Put”向导界面中添加操作步骤名称并添加注释(见图 2)。
图 2 添加 PUT/GET 操作
  • a. 点击“添加”按钮,添加PUT/GET 操作
  • b. 为每个操作创建名称并添加注释
3、定义PUT/GET 操作(见图 3 、图 4)。
图 3 定义 PUT 操作
  • a. 选择操作类型,PUT 或 GET
  • b. 通信数据长度
  • c. 定义远程 CPU 的 IP 地址
  • d. 本地 CPU 的 通信区域和起始地址
  • e. 远程 CPU 的 通信区域和起始地址
图 4 定义 GET 操作
  • a. 选择操作类型,PUT 或 GET
  • b. 通信数据长度
  • c. 定义远程 CPU 的 IP 地址
  • d. 本地 CPU 的 通信区域和起始地址
  • e. 远程 CPU 的 通信区域和起始地址
4、定义PUT/GET 向导存储器地址分配(见图 5)。
图 5 分配存储器地址
: 点击“建议”按钮向导会自动分配存储器地址。需要确保程序中已经占用的地址、PUT/GET 向导中使用的通信区域与不能存储器分配的地址重复,否则将导致程序不能正常工作。
5、在 图 5 中点击“生成”按钮将自动生成网络读写指令以及符号表。只需用在主程序中调用向导所生成的网络读写指令即可(见图 6)。
图 6 主程序中调用向导生成的网络读写指令