发表于 2019-9-30 15:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200 模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
答:详情可见《 S7-1200 系统手册 》的附录A 。
CPU 模拟量输入阻抗:
  • 电压型信号:≥ 100 KΩ
信号模板模拟量输入阻抗:
  • 电压型信号:≥ 9 MΩ
  • 电流型信号:250Ω
信号模板及信号板模拟量输出阻抗:
  • 电压型信号:≥ 1000 Ω
  • 电流型信号:≤ 600 Ω
S7-1200 模拟量模块的输入/输出信号传输距离?
答:模拟量模块的输入/输出信号传输距离,从接线方面考虑,使用双绞屏蔽电缆最大可以连接 100 m 的长度, 还要考虑现场电磁干扰等现实状况。一般电压信号易受现场干扰且长距离传输也会造成信号的衰减,建议尽量近距离传输;电流信号相比电压信号抗干扰能力好些, 相对电压信号传输距离可适当加长。
S7-1200 模拟量模块的输入过冲及溢出数值分别是多少?
对于电压测量范围,S7-1200 模拟量模块的电压输入值与模块通道显示数值对应关系如下图 1 所示:
过冲范围为 27649至32511;下冲范围为-27649至-32512
上溢范围为 32512至32767,下溢范围为 -32513至-32768
图 1 .SM1231 电压测量范围数值
对于电流测量范围,S7-1200 模拟量模块的电流输入值与模块通道显示数值对应关系如下图 2 所示:
过冲范围为 27649至32511;下冲范围为-1至-4864
上溢范围为 32512至32767,下溢范围为 -4865至-32768
注意:当开路时,模拟量模块通道显示数值是32767。
图 2 .SM1231 电流测量范围数值
SM1231 模拟量输入模块未使用通道如何处理?
答:应将未使用的电压输入通道短路。使用导线短接通道的正负两个端子,例如短接 0 通道的 0+ 和 0- 端子;
应将未使用的电流输入通道设置在 0 至 20 mA 范围。
热电偶模块常见问题
S7-1200 TC 信号阻抗指标是多少?
答:SM1231 TC 和 SB1231 TC 阻抗参数一样。
  • TC 信号:≥ 10 MΩ
S7-1200 TC 信号传输距离?
答:SM1231 TC 和 SB1231 TC 信号传输距离参数一样。
  • TC 信号:≤ 100 m;要求线路阻抗 ≤ 100 Ω
SM1231 TC 模块未使用通道如何处理?
答:对于 SM1231 TC 模块未使用通道, 可以采用以下方法做处理:
方法一:对该通道短路。使用导线短接通道的正负两个端子,例如短接 0 通道的 0+ 和 0- 端子;
方法二:对该通道禁用。在模块的“属性-常规”,对测量类型选择“已禁用”。 如下图 3 所示组态:
图 3. SM1231 TC 模块禁用未使用通道
注意:不能将所有通道都选择“已禁用”。

SM1231 TC 模块在通道测量类型选择“已禁用”或“热电偶”时,通道指示灯和数值分别是什么状态?
(1)通道测量类型“已禁用”:该通道的指示灯不亮,通道读数为最大值 32767;
(2)通道测量类型“热电偶”,未使能“启用断路诊断”,如下图 4 所示:当通道接线存在开路,通道读数为随机值;
图 4.未使能“启用断路诊断”
(3)通道测量类型“热电偶”,使能“启用断路诊断”:当通道接线存在开路,此时模板 DIAG 指示灯红色闪烁,对应的通道的灯也红色闪烁, CPU ERROR 灯也红色闪烁; 同时诊断缓冲区报错“断路”,通道读数为最大值 32767;如下图 5, 图 6 所示:
图 5.使能“启用断路诊断”
图 6.诊断缓冲区事件“断路”
(4)通道测量类型“热电偶”,通道短接,设为“内部参考”,则读到的数值/10为模板的内部温度值(例如:模块内部温度值为30.1℃, 读到数值为301);如下图 7,图 8 所示:
图 7.内部参考
图 8. SM 1231 模块内部温度值

(5)通道测量类型“热电偶”,通道短接,设为“参数设置”,则读数为设定的温度值*10 (例如:50℃,读到数值为 500) ;如下图 9, 图 10 所示:
图 9. 参数设置和参考温度
图 10. 温度值读数

以上 5 种情况, 总结表格如下表 1 所示:
测量类型
源参考温度
启用断路诊断
通道接线
模块 DIAG 灯
通道指示灯
通道数值
已禁用
-
-
开路或短接
绿色亮
不亮
32767
热电偶
内部参考或参数设置
未使能
开路
绿色亮
绿色亮
随机值
热电偶
内部参考或参数设置
使能
开路
红色闪烁
红色闪烁
32767
热电偶
内部参考
未使能或使能
短接
绿色亮
绿色亮
通道读数值/10为模板的内部温度值
热电偶
参数设置
未使能或使能
短接
绿色亮
绿色亮
读数为设定的温度值*10
表 1. SM1231 TC 模块通道“已禁用”或“热电偶”,通道指示灯和数值状态
热电阻模块常见问题
S7-1200 RTD 信号阻抗指标是多少?
答:SM1231 RTD 和 SB1231 RTD 阻抗参数一样。
  • RTD 信号:≥ 10 MΩ
S7-1200 RTD 信号传输距离?
答:SM1231 RTD 和 SB1231 RTD 信号传输距离参数一样。
  • RTD 信号:≤ 100 m;要求线路阻抗 ≤ 20 Ω,对于10 Ω 的RTD则要求线路阻抗 ≤ 2.7Ω
SM1231 RTD 模块未使用通道如何处理?
对于 SM1231 RTD 模块未使用通道, 可以采用以下方法做处理:
方法一:对该通道短路(短接方法详见 RTD 信号模块接线);
方法二:对该通道禁用。在模块的“属性-常规”,对测量类型选择“已禁用”。 如下图 11 所示组态:
图 11.禁用 SM1231 RTD 模块未使用通道
注意:不能将所有通道都选择“已禁用”。
方法三:RTD 模块连接一个电阻(如 2 线制 RTD 连接,方法详见 RTD 信号模块接线)。

SM1231 RTD 模块在通道测量类型选择“已禁用”或“热敏电阻”时,通道指示灯和数值分别是什么状态?
同 SM1231 RTC 模块,SM1231 RTD 模块在通道测量类型选择“已禁用”或“热敏电阻”时,通道指示灯和数值分别是以下状态。如表 2 所示:
测量类型
启用断路诊断
通道接线
模块 DIAG 灯
通道指示灯
通道数值
已禁用
-
开路或短接
绿色亮
不亮
32767
热敏电阻
未使能
开路
绿色亮
绿色亮
随机值
热敏电阻
使能
开路
红色闪烁
红色闪烁
32767
热敏电阻
未使能或使能
短接
绿色亮
绿色亮
通道读数值/10为模板的内部温度值
电阻
未使能或使能
短接
绿色亮
绿色亮
0
表 2. SM1231 RTD 模块通道“已禁用”或“热敏电阻”,通道指示灯和数值状态

SM1231 RTD 模块在通道测量类型选择“电阻”时,能测量哪些阻值的电阻?
能测量150/300/600欧。此时,额定上限数值为 27648。如下图 12 所示:
图 12. SM1231 RTD 模块测量的电阻范围