|
一、自动检测CPU主机架硬件信息 如果您可以使用电脑在线连接 S7-1200CPU,且CPU的扩展模板都已经被插接完毕,您可以使用自动检测这种更为简便的方式完成设备的硬件配置。 CPU处于出厂设置,用户从未下载设备配置到CPU,也从未为CPU分配IP地址,也可采用"自动检测"方式完成设备配置。 1、添加新设备,选择“控制器”,在“SIMATIC S7-1200”下面选择“非特定的CPU 1200”,在右边版本选择合适的版本图1 添加非特定的CPU 1200 2、点击确定后,弹出项目视图,在一个透明的CPU下面的对话框中,点击“获取”按钮。图2 项目视图 3、图3 硬件检测 在硬件检测窗口中完成以下操作 ①点击开始搜索按钮 ②在可访问节点中显示所有兼容的S7-1200并选择 ③点击检测按钮 4、硬件信息上载成功后,用户可以在设备视图中看到所有模块的类型,包括CPU、通信模块、信号模板和I/O模块:图4 硬件信息上载成功 注意:硬件信息上载的只是 CPU(包含以太网地址) 及主机架模块的型号以及版本,分布式IO以及模块参数配置是不能获取上来的,必须重新组态及配置所需参数并下载,才能保证CPU正常运行。 二、自动检测分布式IO硬件信息在TIA PORTAL V15开始,软件增加功能,可以在线检测并识别与电脑相连的PROFINET IO设备,这样在组态时候避免了逐个检查模块版本、订货号的繁琐。这样该功能结合CPU主机架的检测功能,使得S7-1200的组态更加便捷。 注意:对于ET200SP模块目前无法检测出底座颜色 1、创建TIA PORTAL项目,在“在线”菜单,选择“硬件检测”,选中其下级的“网络中的PROFINET 设备...” 图5 选择功能 2、在弹出对话框做如下操作 图6 搜索设备 ①PGPC接口的类型选择PN/IE,接口选择电脑网卡 ②点击“开始搜索”按钮 ③在搜索到的设备中选择需要添加的设备 ④添加“添加设备”按钮 3、检测出的设备将显示在网络视图中 图7 检测完成 4、进入该设备的设备视图,可以看到模块信息及ET200SP底座颜色均已识别出。 图8 设备视图
|