loveplc

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友
查看: 189|回复: 0

S71200 CPU作客户端 与S7-300 CP S7通信

[复制链接]

284

主题

317

帖子

986

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
986
发表于 2019-9-30 22:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200 CPU 与S7-300 CP S7通信(S7-1200作为客户端)
S7-1200 CPU 与 S7-300 CPU 之间的以太网通信通过 S7 通信来实现。当S7-1200作为客户端,CP343-1作为服务器,需在客户端单边组态连接和编程,而作为服务器端的S7-300只需准备好通信的数据就行。

所需要条件:
① S7-1200 /S7-300 CP343-1设备
② STEP7 V11

所完成的通信任务:

① S7-1200CPU 将本地 DB3 中的数据写到 S7-300CPU 中 DB4 中。
② S7-300CPU 通过 CP 卡将本地 DB3 中的数据写到S7-1200CPU 中 DB4 中。
在S7-1200 CPU一侧配置编程
1.        使用 STEP7 V11软件新建一个项目并完成硬件配置

在项目树 “Project tree”>“Devices & Networks” >“Networks view” 视图下,创建两个设备的连接。用鼠标点中 PLC_1 PROFINET 通信口上,然后拖拽出一条线,到另外一个 CP343-1 的 PROFINET 通信口的绿色小方框上,松开鼠标,连接就建立起来了。

2.        网络组态

打开 “Network View” 配置网络,点中左上角的“连接”图标,这时所有 CPU 变成亮蓝色,然后选中S7-1200CPU,右键选择添加新的连接, 在连接列表里建立新的连接并选择连接对象和通信协议,如图1. 所示。

图1. 建立S7连接  

图2. 定义连接对方地址


图3. 定义通信双方 TSAP号

注意:S7-300预留给S7连接TSAP地址:03.02;如果通信伙伴是S7-400,则要根据CPU槽位来决定TSAP地址,例如: CPU400在3号槽,则TSAP地址为03.03。

配置完网络连接,编译存盘并下载。

3.        软件编程

在OB1中,从“Instruction”>“S7 Communication”>下,调用Get、Put通信指令。创建发送和接收数据块 DB3和DB4,定义成100个字节的数组。程序见图4
图4. 程序调用功能
CALL “GET”
,%DB2
//调用 GET,使用背景DB块:DB2
REQ
:=%M0.7
//系统时钟 2秒脉冲
ID
:=W#16#0100
//连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号
NDR
:=%M4.0
//为1时,接收到新数据
ERROR
:=%M4.1
//为1时,有故障发生
STATUS
:=%MW6
//状态代码
ADDR_1
:=P#DB3.DBX0.0 BYTE 100
//从通信伙伴数据区读取数据的地址
RD_1
:=P#DB4.DBX0.0 BYTE 100
//本地接收数据地址

CALL “PUT”
, %DB5
//调用 PUT,使用背景DB块:DB5
REQ
:=%M0.7
//系统时钟 2秒脉冲
ID
:=W#16#0100
//连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号
DONE
:=%M8.0
// 为1时,发送完成
ERROR
:=%M8.1
// 为1时,有故障发生
STATUS
:=%MW10
// 状态代码
ADDR_1
:=P#DB4.DBX0.0 BYTE 100
// 发送到通信伙伴数据区的地址
SD_1
:=P#DB3.DBX0.0 BYTE 100
// 本地发送数据区

4.        监控结果
通过在S7-1200侧编程进行S7通讯 ,实现两个CPU之间数据交换,监控结果如图5.


图5. 监控结果

回复